부산 목욕탕 건물 폭발 화재사건

화재

.일시: 2023 09 01 13 40분 경

.위치부산광역시 동구 좌천동 목욕탕 건물 지하층

.건물 정보:

1.지하 1지상 4층 연면적 889 /

2.지상 2층과 3층을 목욕장으로 사용

3.지하층에 경유 약 5800가 저장

 

경유

.4위험물 제2석유류(비수용성액체)로 분류

 

.화재피해

소방관 10경찰관 3구청 관계자 4주민 6명 등 23명 중 경상

영세업소의 전문점검의 부재

부산시가 2~4년마다 자체적으로 시행한 특별점검 때만 위험물시설 이상 유무를 점검받은 것

 

옥내탱크저장소는 정기점검 대상과 달리 위험물안전관리자가

1년에 최소 몇 번 이상 시행해야 하는 횟수 규정이 없음.

점검상황을 기록하고 보존하지 않았을 때의 벌칙 조항 없음.

 

정부는 201X년 고양 저유소 화재 이후 2021 10 21일부터 위험물시설 정기점검 결과를 30일 이내 소방서로 의무 제출토록 법규를 강화.

 

이 규정은 부산 목욕탕처럼 옥내탱크저장소는 해당되지는 않음.

대책

전국 목욕탕 시설 지정수량 이상 위험물 사용업소 전수검사 및 재발방지

(2023 09 06 ~ 10 06)

검사내용

.목욕탕에 설치된 위험물 시설

(옥내탱크저장소지하탱크저장소 등기술기준 적합여부

 

.소화설비 경보설비 정상작동 여부위험물안전관리자 선임 여부,

불법 위험물 저장.취급 여부

 

 

 

출처

네이버